カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2025)令和7年度上期 A問題問4
問題画像
1 / 1 問目

解説

三相かご形誘導電動機を、励磁回路・一次抵抗・漏れリアクタンスを省略した近似等価回路で考えます。 このとき、1相あたりの二次電流は、二次抵抗を \(r_2'\)、すべりを \(s\)、相電圧を \(V\) とすると、 \[ I_2 \simeq \frac{V}{r_2'/s}=\frac{sV}{r_2'} \] となります。 また、誘導電動機のトルクは、空隙電力を同期角速度で割ったものなので、近似的に \[ T \propto \frac{sV^2}{f} \] となります。 問題では、電源電圧と周波数をともに5%下げています。したがって、 \[ V' = 0.95V, \qquad f' = 0.95f \] です。 定トルク負荷なので、トルク \(T\) は一定です。 \[ \frac{s'V'^2}{f'}=\frac{sV^2}{f} \] これに \(V'=0.95V\)、\(f'=0.95f\) を代入すると、 \[ \frac{s'(0.95V)^2}{0.95f}=\frac{sV^2}{f} \] \[ 0.95s'=s \] よって、 \[ s'=\frac{s}{0.95} \] となります。 一方、電流は \[ I_2 \simeq \frac{sV}{r_2'} \] であるため、変更後の電流は \[ I_2'=\frac{s'V'}{r_2'} =\frac{\frac{s}{0.95}\times 0.95V}{r_2'} =\frac{sV}{r_2'} =I_2 \] となります。 したがって、電圧と周波数を同じ割合で下げた場合、定トルク運転では電流はほぼ変化しません。 定格運転時の電流が80 Aなので、求める電流も \[ 80\,\text{A} \] です。 よって、正解は **(3)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。