1 / 1 問目
解説
三相同期発電機の持続短絡電流は、短絡特性が直線的であるとして、界磁電流に比例して求めます。
まず、定格電流を求めます。三相交流の皮相電力は
\[
S=\sqrt{3}VI
\]
より、定格電流 \(I_n\) は
\[
I_n=\frac{S}{\sqrt{3}V}
\]
です。
ここで、
\[
S=7500\ \text{kV}\cdot\text{A}=7.5\times 10^6\ \text{V}\cdot\text{A}
\]
\[
V=3300\ \text{V}
\]
なので、
\[
I_n=\frac{7.5\times 10^6}{\sqrt{3}\times 3300}
\approx 1312\ \text{A}
\]
問題文より、定格電流に等しい持続短絡電流を流すための界磁電流は \(200\ \text{A}\) です。
また、無負荷で定格電圧を発生するための界磁電流は \(240\ \text{A}\) です。
短絡時の持続短絡電流は界磁電流に比例するため、界磁電流が \(200\ \text{A}\) から \(240\ \text{A}\) になると、短絡電流は
\[
I_{sc}=\frac{240}{200}I_n
\]
となります。
したがって、
\[
I_{sc}=1.2\times 1312\approx 1574\ \text{A}
\]
最も近い値は
\[
1600\ \text{A}
\]
です。
星形結線では線電流と相電流が等しいため、発電機の巻線に流れる電流もこの値になります。
したがって、正解は **(2)** です。