カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2025)令和7年度上期 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

変圧器の効率は、出力と損失の関係から求めます。 全負荷・力率100%のとき、定格皮相電力を \(S\) とすると、出力は \[ P_{\text{out1}} = S \] です。効率が98%なので、全損失を \(P_{\text{loss}}\) とすると、 \[ 0.98 = \frac{S}{S + P_{\text{loss}}} \] したがって、 \[ P_{\text{loss}} = S\left(\frac{1}{0.98}-1\right) = 0.020408S \] 全負荷のまま力率が80%になると、皮相電力は同じ \(S\) ですが、有効出力は \[ P_{\text{out2}} = 0.8S \] となります。全負荷時の損失は同じと考えるので、力率80%における効率は \[ \eta = \frac{0.8S}{0.8S + 0.020408S} \] \[ \eta = 0.9751 \approx 97.5\% \] したがって、最も近い値は **(3) 97.5** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。