変圧器の効率は、出力と損失の関係から求めます。
全負荷・力率100%のとき、定格皮相電力を \(S\) とすると、出力は
\[
P_{\text{out1}} = S
\]
です。効率が98%なので、全損失を \(P_{\text{loss}}\) とすると、
\[
0.98 = \frac{S}{S + P_{\text{loss}}}
\]
したがって、
\[
P_{\text{loss}} = S\left(\frac{1}{0.98}-1\right)
= 0.020408S
\]
全負荷のまま力率が80%になると、皮相電力は同じ \(S\) ですが、有効出力は
\[
P_{\text{out2}} = 0.8S
\]
となります。全負荷時の損失は同じと考えるので、力率80%における効率は
\[
\eta = \frac{0.8S}{0.8S + 0.020408S}
\]
\[
\eta = 0.9751 \approx 97.5\%
\]
したがって、最も近い値は **(3) 97.5** です。