## 解説
この問題は、電力系統の過渡安定度を**等面積法**で判定する流れを問う問題です。
発電機の運動は、機械入力 \(P_m\) と電気出力 \(P_e\) の大小関係で考えます。
- \(P_m > P_e\):加速する
- \(P_m < P_e\):減速する
地絡などの故障中は、図より発電機の電気出力 \(P_e\) が低下しています。したがって、
\[
P_m > P_e
\]
となり、発電機は加速します。つまり、**回転数は増大**し、相差角 \(\delta\) も**増大**します。
よって、
- (1):回転数は増大 → **ワ**
- (2):増大する → **ニ**
となります。
次に、故障が相差角 \(\delta_c\) で除去されると、故障除去後の電力曲線に移ります。このとき図では、
\[
P_e > P_m
\]
となるため、発電機は減速し始めます。したがって、
- (3):回転数は減少 → **ヘ**
です。
ただし、減速し始めても、慣性のため相差角 \(\delta\) はしばらく増加を続けます。
等面積法では、故障中に加速して得た面積を \(V_k\)、故障除去後に減速で吸収できる面積を \(V_p\) とします。
安定条件は、
\[
V_k < V_p
\]
です。この場合、\(\delta\) は不安定限界角 \(\delta_u\) に達する前に最大値に達し、その後は最大値**から減少する**ので安定です。
したがって、
- (4):から減少する → **チ**
となります。
一方、
\[
V_k > V_p
\]
であれば、加速で得たエネルギーを減速面積で吸収しきれません。そのため、\(\delta\) は \(\delta_u\) を越えて増大し続け、**発散**します。この状態は脱調であり、不安定と判定されます。
したがって、
- (5):発散する → **ヌ**
以上より、正解は
\[
\boxed{\text{ワ,ニ,ヘ,チ,ヌ}}
\]
です。