現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
## 解答
空欄は順に、
\[
(1)=\text{ヲ},\quad (2)=\text{ロ},\quad (3)=\text{ホ},\quad (4)=\text{ト},\quad (5)=\text{カ}
\]
です。
## 解説
三相同期発電機を並行運転するには、各発電機の誘導起電力について、次の条件がほぼ一致している必要があります。
- 電圧の大きさ
- 周波数
- 位相
したがって、(1) は **位相** です。
すでに並行運転している状態で、SG1 の界磁電流を **増加** させると、SG1 の誘導起電力が大きくなります。その結果、SG1 と SG2 の誘導起電力に差が生じ、両機の間に循環電流が流れます。
この電圧の大きさの差によって流れる循環電流は、主として無効分の電流です。したがって、SG1 に対しては遅れ、SG2 に対しては進みの **無効電流** となります。
界磁電流を増加させると、全体として端子電圧は調整前より **高い** 電圧で平衡を保つ方向に働きます。
一方、回転速度の一時的な変化によって両機の誘導起電力に位相差が生じた場合は、有効電力の授受を伴う循環電流が流れます。この電流は、両機を再び同一位相に保とうとする働きをもつため、**同期化電流** といいます。
さらに調べる