現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
計器用変成器に関する空欄補充問題です。
計器用変成器の二次側に接続される計器や継電器などの負荷は、一般の線路負荷と区別して**負担**と呼びます。したがって、(1) は **負担**です。
計器用変圧器や変流器では、変圧比・変流比の精度を高くする必要があります。そのため、高透磁率の鉄心を用いて**励磁電流**を小さくし、さらに一次・二次巻線の巻線抵抗や漏れリアクタンスをできるだけ**小さく**します。よって、(2) は **励磁**、(3) は **小さ**です。
また、公称変圧比または公称変流比と、実際の変圧比または変流比との差を、実際の比で除して百分率で表したものを**比誤差**といいます。
\[
\text{比誤差}[\%] = \frac{\text{公称比} - \text{実際の比}}{\text{実際の比}} \times 100
\]
したがって、(4) は **比誤差**です。
変流器 CT の二次側は、使用中に開放してはいけません。二次側を開放すると鉄心の磁束が大きくなり、二次端子に危険な高電圧が発生するおそれがあります。そのため、二次側の機器を切り離す場合は、先に二次端子を**短絡**して過電圧を防止します。よって、(5) は **短絡**です。
以上より、正解は **ハ,ニ,チ,カ,イ** です。
さらに調べる