現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
室内全体の平均照度を、ランプの全光束から求める方法は**光束法**です。したがって、空欄(1)は**ワ:光束法**です。
光束法による平均照度は、次式で表されます。
\[
E=\frac{\Phi N U M}{A}
\]
ここで、\(\Phi\) はランプ1灯の定格光束、\(N\) はランプの灯数、\(U\) は照明率、\(M\) は保守率、\(A\) は室の床面積です。
よって、空欄(2)は**ヘ:\(\frac{\Phi N U M}{A}\)**です。
また、\(M\) は使用に伴うランプ光束の低下や器具の汚れなどを考慮し、新設時の平均照度に対する一定期間使用後の平均照度の比を表す係数です。これは**保守率**です。
したがって、空欄(3)は**ヨ:保守率**です。
\(U\) は、ランプから出た光束のうち作業面に届く割合を表す係数で、器具の配光、器具効率、室の寸法、反射率などによって決まります。これは**照明率**です。
したがって、空欄(4)は**ニ:照明率**です。
次に、必要な照明器具の台数を求めます。
室の床面積は、
\[
A=XY=7\times14=98\ \text{m}^2
\]
平均照度を \(750\ \text{lx}\) 以上にするために必要なランプ灯数 \(N\) は、
\[
N \geqq \frac{EA}{\Phi U M}
\]
により求めます。
数値を代入すると、
\[
N \geqq \frac{750\times98}{3500\times0.55\times0.74}
\]
\[
N \geqq \frac{73500}{1424.5}\fallingdotseq 51.6
\]
したがって、必要なランプ灯数は切り上げて **52灯** です。
照明器具1台あたりランプが2灯取り付けられているので、必要な照明器具の台数は、
\[
\frac{52}{2}=26\ \text{台}
\]
よって、空欄(5)は**チ:26**です。
以上より、正解は **ワ、ヘ、ヨ、ニ、チ** です。
さらに調べる