解説

## 解答 空欄は順に、 \[ (1)=\text{誘電分極},\quad (2)=\frac{I_R}{I_C},\quad (3)=\text{ISM},\quad (4)=\text{電気双極子},\quad (5)=\text{整合回路} \] したがって、解答は **ホ,ヲ,ニ,ヨ,チ** です。 ## 解説 誘電加熱は、誘電体を交番電界中に置いたとき、誘電体内部で生じる**誘電分極**の遅れによって発熱する現象を利用する加熱方法です。 誘電体に電界を加えると、誘電体内では正負の電荷の偏りが生じます。これを **誘電分極** といいます。 交番電界では電界の向きが周期的に変わるため、誘電分極の向きも変化します。しかし周波数が高くなると、誘電分極が電界の変化に追従できなくなり、位相遅れが生じます。この遅れによる損失が**誘電体損**であり、熱として現れます。 誘電体の等価回路は、抵抗 \(R\) と静電容量 \(C\) の並列回路で表されます。抵抗を流れる電流を \(I_R\)、コンデンサを流れる電流を \(I_C\) とすると、誘電正接は \[ \tan \delta = \frac{I_R}{I_C} \] で表されます。ここで \(I_R\) は損失に対応する有効電流、\(I_C\) は容量性の無効電流です。 また、誘電加熱で使用できる周波数帯は、放送や通信などの無線業務に妨害を与えないように、**ISM周波数帯**として定められています。ISMは Industrial, Scientific and Medical の略です。 この周波数帯では、誘電体損を生じる誘電分極は主に**電気双極子**の配向の遅れによるものです。 さらに、被加熱物である誘電体は温度上昇によってインピーダンスが変化します。そのため、高周波発振回路から被加熱物へ効率よく電力を供給するには、両者のインピーダンスを合わせる必要があります。このために挿入されるのが**整合回路**です。