### 解説 本問は、「電気設備技術基準の解釈」における**特別高圧屋内配線**の施設方法に関する穴埋め問題です。 #### (1) 使用電圧 特別高圧屋内配線は、電気集じん装置等を施設する場合を除き、使用電圧が \(100000\,\text{V}\) 以下であることが求められます。 したがって、(1) は **100 000** です。 #### (2) 接地工事 管、ダクトなどの防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱、ケーブルの金属被覆などには、原則として**A種接地工事**を施します。 特別高圧に関係する金属部分であるため、接地工事は最も厳しい区分であるA種となります。 したがって、(2) は **A種** です。 #### (3) 防護措置 ただし、**接触防護措置**を施す場合には、D種接地工事によることができます。 ここでいう接触防護措置は、人が誤って触れることによる危険を防止するための措置です。 したがって、(3) は **接触** です。 #### (4) 離隔距離 特別高圧屋内配線が、低圧屋内電線、管灯回路の配線、高圧屋内電線などと接近または交差する場合、離隔距離は \(60\,\text{cm}\) 以上とします。 したがって、(4) は **60** です。 #### (5) 隔壁 ただし、相互の間に堅ろうな**耐火性**の隔壁を設ける場合は、上記の離隔距離の制限を受けません。 したがって、(5) は **耐火性** です。 以上より、正しい組合せは \[ (1)=\text{ハ},\quad (2)=\text{カ},\quad (3)=\text{ヨ},\quad (4)=\text{ヌ},\quad (5)=\text{ロ} \] です。