カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 法規科目 (2022)令和4年度 A問題問4
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

### 解説 #### a)電力系統のコンデンサとリアクトル 地中ケーブルは架空送電線に比べて対地静電容量が大きくなります。地中ケーブルの拡大などにより系統の**静電容量**が増大すると、軽負荷時に進み無効電力の影響が大きくなります。 その結果、受電端電圧が送電端電圧より高くなることがあります。これを**フェランチ現象**といいます。 この対策として、進み無効電力を吸収するために**分路リアクトル**を投入します。分路リアクトルは系統に並列に接続され、電圧上昇の抑制や無効電力調整に用いられます。 したがって、 - \((1)\):静電容量 → **カ** - \((2)\):フェランチ → **ヌ** - \((3)\):分路リアクトル → **ヲ** です。 #### b)並列コンデンサによる力率改善 配電系統では、並列コンデンサを用いて負荷の遅れ無効電力を補償します。これにより、力率改善、**電圧降下**の抑制、電力損失の低減などが期待できます。 力率を \(\cos \theta_1\) から \(\cos \theta_2\) に改善する場合、負荷の有効電力 \(P\) が一定であれば、改善前後の無効電力はそれぞれ \[ Q_1 = P \tan \theta_1 \] \[ Q_2 = P \tan \theta_2 \] です。 したがって、必要な並列コンデンサ容量は、補償すべき無効電力の差であり、 \[ Q_C = Q_1 - Q_2 = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) \] となります。 よって、 - \((4)\):電圧降下 → **リ** - \((5)\):\(P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)\) → **イ** です。