現在の小問:(a) /
1 / 4 問目
解説
## 解説
本問は、電路に接地を施すことができる場合に関する「電気設備技術基準の解釈」の知識問題です。
### (1)
電路の保護装置の確実な動作、異常電圧の抑制、対地電圧の低下などを目的とする場合、電路の中性点に接地を施すことができます。
ただし、使用電圧が300 V以下の電路で中性点に接地を施し難い場合は、電路の**一端子**に接地を施すことができます。
したがって、(1)は **ホ:一端子** です。
### (2)
同じ規定では、**燃料電池の電路又はこれに接続する直流電路**についても、必要な場合に接地を施すことができるとされています。
したがって、(2)は **ヌ:燃料電池** です。
### (3)
変圧器の安定巻線、遊休巻線、または電圧調整器の内蔵巻線を異常電圧から保護するために接地する場合、その接地工事は**A種接地工事**によります。
したがって、(3)は **ヨ:A** です。
### (4)
需要場所の引込口付近に、大地との電気抵抗値が \(3\Omega\) 以下の建物の鉄骨がある場合、これを接地極として使用できます。
この場合、B種接地工事を施した低圧電路の中性線または接地側電線に対して、高圧または特別高圧と低圧との混触による危険防止のために施す接地に**加えて**接地工事を施すことができます。
したがって、(4)は **リ:加えて** です。
### (5)
電子機器に接続する使用電圧が**150 V以下**の電路など、機能上必要な場所では、接地により感電・火災などの危険を生じない場合に限り、電路に接地を施すことができます。
したがって、(5)は **イ:150** です。
## 正解
\[
(1)=\text{ホ},\quad (2)=\text{ヌ},\quad (3)=\text{ヨ},\quad (4)=\text{リ},\quad (5)=\text{イ}
\]
さらに調べる