カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度 A問題問2
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

太陽光発電の系統連系に関する基本事項を問う穴埋め問題です。 ## (1) 太陽電池の種類 住宅用で広く普及しているシリコン系太陽電池は、一般に**多結晶シリコン太陽電池**です。 多結晶は単結晶に比べて変換効率はやや低いものの、製造が比較的容易で安価という特徴があります。 したがって、(1) は **ヲ:多結晶** です。 ## (2) 昇圧チョッパの制御 太陽電池アレイの出力は、日射量や温度によって変化します。 そのため、常に最大電力を取り出すように動作点を制御する必要があります。この制御を **MPPT** といいます。 MPPT は Maximum Power Point Tracking の略で、日本語では最大電力点追従制御です。 したがって、(2) は **リ:MPPT** です。 ## (3) インバータの半導体スイッチ 系統連系用インバータでは、直流を交流に変換するために半導体スイッチが用いられます。 大容量・高耐圧用途で広く使われている代表的な素子は **IGBT** です。 したがって、(3) は **ワ:IGBT** です。 ## (4) 無効電力と電圧差 インバータの無効電力出力は、インバータ出力点と系統連系点の**電圧の大きさの差**に大きく依存します。 一般に、交流系統では有効電力は主に電圧の位相差に、無効電力は主に電圧の大きさの差に関係します。 概念的には、 \[ P \text{ は主に位相差に依存し、} Q \text{ は主に電圧の大きさの差に依存する} \] と整理できます。 したがって、(4) は **ハ:電圧の大きさ** です。 ## (5) 太陽光発電比率の増加と過渡安定性 太陽光発電はインバータを介して系統に接続されます。 同期発電機の比率が低下し、インバータ電源の比率が増えると、系統全体としての**同期化力が低下**します。 同期化力が低下すると、事故や擾乱後に発電機が安定を保つ力が弱くなり、過渡安定性への対策が重要になります。 したがって、(5) は **ヨ:同期化力が低下** です。 以上より、正解は \[ \boxed{\text{ヲ,リ,ワ,ハ,ヨ}} \] です。
会員登録・ログイン後に利用できます。