現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
太陽光発電の系統連系に関する基本事項を問う穴埋め問題です。
## (1) 太陽電池の種類
住宅用で広く普及しているシリコン系太陽電池は、一般に**多結晶シリコン太陽電池**です。
多結晶は単結晶に比べて変換効率はやや低いものの、製造が比較的容易で安価という特徴があります。
したがって、(1) は **ヲ:多結晶** です。
## (2) 昇圧チョッパの制御
太陽電池アレイの出力は、日射量や温度によって変化します。
そのため、常に最大電力を取り出すように動作点を制御する必要があります。この制御を **MPPT** といいます。
MPPT は Maximum Power Point Tracking の略で、日本語では最大電力点追従制御です。
したがって、(2) は **リ:MPPT** です。
## (3) インバータの半導体スイッチ
系統連系用インバータでは、直流を交流に変換するために半導体スイッチが用いられます。
大容量・高耐圧用途で広く使われている代表的な素子は **IGBT** です。
したがって、(3) は **ワ:IGBT** です。
## (4) 無効電力と電圧差
インバータの無効電力出力は、インバータ出力点と系統連系点の**電圧の大きさの差**に大きく依存します。
一般に、交流系統では有効電力は主に電圧の位相差に、無効電力は主に電圧の大きさの差に関係します。
概念的には、
\[
P \text{ は主に位相差に依存し、} Q \text{ は主に電圧の大きさの差に依存する}
\]
と整理できます。
したがって、(4) は **ハ:電圧の大きさ** です。
## (5) 太陽光発電比率の増加と過渡安定性
太陽光発電はインバータを介して系統に接続されます。
同期発電機の比率が低下し、インバータ電源の比率が増えると、系統全体としての**同期化力が低下**します。
同期化力が低下すると、事故や擾乱後に発電機が安定を保つ力が弱くなり、過渡安定性への対策が重要になります。
したがって、(5) は **ヨ:同期化力が低下** です。
以上より、正解は
\[
\boxed{\text{ヲ,リ,ワ,ハ,ヨ}}
\]
です。
さらに調べる