カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度 A問題問3
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

電線に比較的緩やかな一様風が直角に当たると、電線の背後に**カルマン渦**が交互に発生します。したがって、(1) は **カルマン渦** です。 カルマン渦による交番力の周波数が電線の固有振動数に近づくと、共振して電線が上下に振動します。これを電線振動、特に微風振動ともいいます。 このような電線振動による断線を防ぐため、クランプ付近の電線を補強する部材として**アーマロッド**を取り付けます。したがって、(2) は **アーマロッド** です。 また、電線に氷雪が付着し、それが脱落すると、電線が急に跳ね上がる現象が起こります。これは**スリートジャンプ**です。したがって、(3) は **スリートジャンプ** です。 スリートジャンプでは、電線同士が接近・接触し、**線間短絡**事故を起こすおそれがあります。したがって、(4) は **線間短絡** です。 事故防止の観点では、上下方向に電線を並べる垂直配列よりも、相互の上下接近が起こりにくい**水平配列**が望ましいです。したがって、(5) は **水平** です。 よって解答は、 - (1):ヨ(カルマン渦) - (2):チ(アーマロッド) - (3):イ(スリートジャンプ) - (4):ヘ(線間短絡) - (5):ニ(水平) です。