カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度 A問題問4
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

短絡容量は、短絡点から見た系統の等価インピーダンスが小さいほど大きくなります。 地点Sの短絡容量は \[ W_S=\sqrt{3}V_S I_S \] で定義されます。 ここで、短絡地点Sから系統を見た正相インピーダンスの大きさを \(Z_S\) [p.u.] とします。したがって、(1) は **「から系統を見た」** です。 単位法で考えると、短絡電流の大きさは \[ I_S=\frac{I_{\text{base}}}{Z_S} \] となります。また、基準電流は \[ I_{\text{base}}=\frac{W_{\text{base}}}{\sqrt{3}V_S} \] です。これを短絡容量の式に代入すると、 \[ W_S=\sqrt{3}V_S \times \frac{1}{Z_S}\frac{W_{\text{base}}}{\sqrt{3}V_S} \] より、 \[ W_S=\frac{W_{\text{base}}}{Z_S} \] となります。したがって、(2) は **\(\frac{W_{\text{base}}}{Z_S}\)** です。 複数母線系統では、短絡点における駆動点インピーダンスは、一般に **ノードインピーダンス行列** の対角要素として求められます。したがって、(3) は **「ノードインピーダンス行列」** です。 また、系統規模が大きく、送電経路が多い **メッシュ状** の系統では、並列経路が増えるため等価インピーダンス \(Z_S\) は小さくなります。その結果、短絡容量 \(W_S\) は大きくなります。したがって、(4) は **「メッシュ状」** です。 短絡容量が大きい地点は、系統インピーダンスが小さく、負荷変動などに対して電圧が変動しにくい地点です。そのため、短絡容量はその地点近傍の **電圧維持能力** の目安としても用いられます。したがって、(5) は **「電圧維持」** です。 以上より、正解は \[ \boxed{\text{イ,ロ,ヘ,ヨ,ニ}} \] です。
会員登録・ログイン後に利用できます。