現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
短絡容量は、短絡点から見た系統の等価インピーダンスが小さいほど大きくなります。
地点Sの短絡容量は
\[
W_S=\sqrt{3}V_S I_S
\]
で定義されます。
ここで、短絡地点Sから系統を見た正相インピーダンスの大きさを \(Z_S\) [p.u.] とします。したがって、(1) は **「から系統を見た」** です。
単位法で考えると、短絡電流の大きさは
\[
I_S=\frac{I_{\text{base}}}{Z_S}
\]
となります。また、基準電流は
\[
I_{\text{base}}=\frac{W_{\text{base}}}{\sqrt{3}V_S}
\]
です。これを短絡容量の式に代入すると、
\[
W_S=\sqrt{3}V_S \times \frac{1}{Z_S}\frac{W_{\text{base}}}{\sqrt{3}V_S}
\]
より、
\[
W_S=\frac{W_{\text{base}}}{Z_S}
\]
となります。したがって、(2) は **\(\frac{W_{\text{base}}}{Z_S}\)** です。
複数母線系統では、短絡点における駆動点インピーダンスは、一般に **ノードインピーダンス行列** の対角要素として求められます。したがって、(3) は **「ノードインピーダンス行列」** です。
また、系統規模が大きく、送電経路が多い **メッシュ状** の系統では、並列経路が増えるため等価インピーダンス \(Z_S\) は小さくなります。その結果、短絡容量 \(W_S\) は大きくなります。したがって、(4) は **「メッシュ状」** です。
短絡容量が大きい地点は、系統インピーダンスが小さく、負荷変動などに対して電圧が変動しにくい地点です。そのため、短絡容量はその地点近傍の **電圧維持能力** の目安としても用いられます。したがって、(5) は **「電圧維持」** です。
以上より、正解は
\[
\boxed{\text{イ,ロ,ヘ,ヨ,ニ}}
\]
です。