カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 機械科目 (2023)令和5年度 A問題問1
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

同期発電機の効率は、機械入力に対する電気出力の割合です。 機械入力は、電気出力に発電機内部で発生する損失を加えたものなので、 \[ \eta = \frac{\text{電気出力}}{\text{機械入力}} \times 100 = \frac{\text{電気出力}}{\text{電気出力}+\text{全損失}} \times 100 \] したがって、空欄 **(1)** は **全損失** です。 工場試験などで、規格に定められた方法に従って各種損失を測定・算出し、その損失から求めた効率を **規約効率** といいます。よって、空欄 **(2)** は **規約効率** です。 同期発電機の主な損失は、次のように分類されます。 - **機械損**:風損、軸受摩擦損、ブラシ摩擦損など - **無負荷鉄損**:変動磁界により鉄心などに生じる損失 - **電機子銅損**:電機子巻線の抵抗損 - **漂遊負荷損**:電機子電流によって生じる、電機子銅損以外の導体損や金属部・鉄心に生じる損失 - **励磁回路損**:界磁巻線の抵抗損、励磁装置の損失、ブラシの電気損など したがって、空欄 **(3)** は **漂遊負荷損**、空欄 **(4)** は **励磁回路損** です。 また、負荷電流に依存しない損失である機械損と無負荷鉄損は **固定損** と呼ばれます。一方、電機子銅損や漂遊負荷損は負荷電流に依存するため、負荷損または短絡損と呼ばれます。 よって、空欄 **(5)** は **固定損** です。 以上より、正しい組合せは \[ (1)\ \text{リ},\quad (2)\ \text{ロ},\quad (3)\ \text{ル},\quad (4)\ \text{ニ},\quad (5)\ \text{ヨ} \] です。
会員登録・ログイン後に利用できます。