現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
単相変圧器を並行運転するための条件を問う問題です。
並行運転では、各変圧器の二次側が同じ負荷に接続されます。したがって、負荷電流を適切に分担し、不要な循環電流を流さない条件が必要です。
まず、変圧器の**極性**が一致している必要があります。極性が反対であると、二次側の誘導起電力が互いに逆向きとなり、位相が \(180^\circ\) ずれます。その結果、変圧器間に非常に大きな循環電流が流れます。
したがって、\((1)\) は **ホ:極性** です。
次に、各変圧器の一次・二次の**定格電圧**と、その比である変圧比が等しいことが必要です。変圧比が異なると、二次側の無負荷電圧に差が生じます。この差によって循環電流が流れます。
循環電流は、二次巻線に生じる**起電力の差**に比例します。
したがって、\((2)\) は **ヨ:定格電圧**、\((3)\) は **カ:起電力の差** です。
また、容量の異なる変圧器を並行運転する場合は、各変圧器が容量に比例して電流を分担することが望まれます。そのためには、各変圧器の**%短絡インピーダンス**が等しい必要があります。
\[
\text{電流分担を容量比どおりにする条件}:\%Z\text{が等しい}
\]
したがって、\((4)\) は **ヌ:%短絡インピーダンス** です。
さらに、各変圧器の電流を同相にするには、巻線抵抗と漏れリアクタンスの**比率**を等しくします。つまり、各変圧器のインピーダンス角が等しくなるようにする必要があります。
したがって、\((5)\) は **ロ:比率** です。
以上より、正しい組合せは
\[
(1)\text{ホ},\quad (2)\text{ヨ},\quad (3)\text{カ},\quad (4)\text{ヌ},\quad (5)\text{ロ}
\]
です。
さらに調べる