カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 法規科目 (2023)令和5年度 A問題問1
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

## 解説 電気事業法における事業用電気工作物に関する条文知識を問う問題です。 ### a)技術基準への適合維持義務 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように**維持**しなければなりません。 また、この技術基準を定める際の第一の基準として、事業用電気工作物は、**人体**に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすることが定められています。 したがって、 - (1)維持 → **ハ** - (2)人体 → **ヘ** です。 ### b)工事計画の認可 事業用電気工作物の設置又は変更の工事のうち、**公共の安全**の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものについては、その工事の**計画**について主務大臣の認可を受ける必要があります。 ただし、事業用電気工作物が滅失・損壊した場合や災害その他非常の場合に、やむを得ない**一時的**な工事として行うときは、この限りではありません。 したがって、 - (3)公共の安全 → **ロ** - (4)計画 → **イ** - (5)一時的 → **ニ** となります。 ## 正解 **ハ,ヘ,ロ,イ,ニ**
会員登録・ログイン後に利用できます。