カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 法規科目 (2023)令和5年度 A問題問2
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

## 解説 空欄は次のように入ります。 - (1):誘導雷 - (2):再閉路 - (3):引込口 - (4):A種 - (5):500 雷撃には、電気工作物へ直接落雷する**直撃雷**と、近くの落雷によって線路などに異常電圧が誘導される**誘導雷**があります。したがって、(1) は **誘導雷**です。 架空送電線路は、がいしのフラッシオーバなどにより雷サージを処理し、機器の物理的損壊をできるだけ防ぐように設計されています。雷による事故は一過性であることが多いため、遮断後に**再閉路**が成功することが多く、(2) は **再閉路**です。 \(66\,\mathrm{kV}\) の架空送電線から受電する変電所では、架空電線路の**引込口**に避雷器を施設する必要があります。また、この避雷器には**A種接地工事**を施します。したがって、(3) は **引込口**、(4) は **A種**です。 高圧の \(6.6\,\mathrm{kV}\) 架空配電線路から供給を受ける需要場所では、受電電力が次の条件以上の場合、需要場所の引込口に避雷器を施設する義務があります。 \[ \text{受電電力} \ge 500\,\mathrm{kW} \] よって、(5) は **500** です。 以上より、正解は **ワ,ル,カ,イ,ロ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。