現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
## 解説
本問は、架空電線路・架空電車線路の支持物について、倒壊防止や風圧荷重、着雪に関する規定を問う問題です。
### 空欄(1)
支持物の材料及び構造は、電線等による引張荷重に加えて、10分間平均で風速 \(40\,\mathrm{m/s}\) の風圧荷重を考慮して安全でなければなりません。
したがって、(1)は **40** です。
### 空欄(2)
人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路では、設置場所を考慮して施設する場合、風速 \(40\,\mathrm{m/s}\) の風圧荷重の **2分の1** の風圧荷重を考慮することができます。
したがって、(2)は **2分の1** です。
### 空欄(3)
架空電線路の支持物は、1基が倒壊したときに周囲の支持物へ影響が広がるような、**連鎖的な倒壊** のおそれがないように施設する必要があります。
したがって、(3)は **連鎖的に** です。
### 空欄(4)
異常着雪時想定荷重の計算では、過去の着雪量や地形を考慮して想定着雪厚さを定めます。ただし、電線に有効な **難着雪対策** を施す場合は、その効果を考慮して着雪量を低減できます。
したがって、(4)は **難着雪対策** です。
### 空欄(5)
鉄塔に対する風圧荷重では、甲種風圧荷重と地域別基本風速による風圧荷重を比較し、大きい方を考慮します。さらに、特殊地形箇所では、地形の影響で **局地的に** 強められた風による風圧荷重も比較対象になります。
したがって、(5)は **局地的に** です。
## 正解
\[
(1)=\text{チ},\quad (2)=\text{ワ},\quad (3)=\text{リ},\quad (4)=\text{ヲ},\quad (5)=\text{ヘ}
\]
よって、解答は **チ,ワ,リ,ヲ,ヘ** です。
さらに調べる