カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 法規科目 (2023)令和5年度 B問題問7
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

この問題は、「電気設備技術基準の解釈」における低圧の電力系統へ分散型電源を連系する場合の施設要件に関する穴埋め問題です。 ### a)単相3線式低圧系統への連系 単相3線式の低圧系統では、負荷の不平衡によって中性線に大きな電流が流れるおそれがあります。 この場合、分散型電源を施設した**構内**の電路で、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に**過電流**引き外し素子を有する**遮断器**を施設します。 したがって、 - (1)構内:ロ - (2)過電流:リ - (3)遮断器:ヌ となります。 ### b)逆変換装置を用いない場合 低圧系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、原則として逆潮流を生じさせてはいけません。 ただし、逆変換装置を用いる場合と同等に、単独運転検出及び**解列**ができる場合は例外となります。 したがって、(4)は**解列**で、答えはヨです。 ### c)保護リレー等で検出すべき異常 保護リレー等により、次の異常を検出し、分散型電源を自動的に**解列**する装置を施設します。 1. 分散型電源の異常又は故障 2. 連系している電力系統の短絡事故、地絡事故又は**高低圧混触事故** 3. 分散型電源の単独運転又は逆充電 したがって、(5)は**高低圧混触事故**で、答えはカです。 以上より、正しい組合せは **ロ,リ,ヌ,ヨ,カ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。