第二種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度 A問題問2
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

部分放電測定は、変圧器などの変電機器内部の絶縁異常を外部から診断する手法です。 電気的な検出方法では、部分放電に伴って接地線に流れる高周波の放電電流を検出します。この電流の検出には、一般に高周波CTが用いられます。 したがって、 - (1) は **接地線** → **ヲ** - (2) は **高周波CT** → **ト** となります。 また、部分放電が発生すると、弾性波、すなわち圧力波が発生します。この波は変圧器のタンク表面に伝わり、音響信号として検出できます。タンク表面にセンサを取り付けたり、超音波マイクで放電音を検出したりする方法があります。 したがって、 - (3) は **タンク表面** → **ワ** - (4) は **音響信号** → **リ** となります。 さらに、放電箇所の位置標定を行う場合は、複数のセンサで信号を検出し、それぞれの信号が到達する時間差とセンサ位置の関係から、放電発生位置を推定します。 したがって、 - (5) は **時間差** → **ヨ** です。 以上より、正解は **ヲ,ト,ワ,リ,ヨ** です。