現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
## 解説
各空欄の正解は次のとおりです。
| 空欄 | 正解 | 内容 |
|---|---|---|
| (1) | リ | 架橋ポリエチレン |
| (2) | イ | コロナ放電 |
| (3) | ト | 90 |
| (4) | ヲ | 送電電圧 |
| (5) | カ | 絶縁体の厚さが薄い |
CVケーブルは、一般に**架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル**を指します。したがって、絶縁体には**架橋ポリエチレン**が用いられます。
絶縁体内部に空げき、すなわちボイドがあると、その部分に電界が集中します。高電圧を印加すると、ボイド内で**コロナ放電**が発生し、絶縁劣化や絶縁破壊の原因になります。
CVケーブルの常時許容電流は、導体の最高許容温度によって定められます。架橋ポリエチレン絶縁のCVケーブルでは、連続使用時の最高許容温度は一般に**90 ℃**です。
また、ケーブルの充電電流は静電容量、電圧、周波数に比例します。式で表すと、
\[
I_c = \omega C V = 2\pi f C V
\]
となります。したがって、充電電流は単位長あたりのケーブル静電容量、**送電電圧**、線路長に比例して大きくなります。
さらに、ケーブルの静電容量は、絶縁体の誘電率が大きいほど大きくなります。また、導体サイズが同じなら、導体と外部導体相当部分との距離が小さいほど静電容量は大きくなるため、**絶縁体の厚さが薄いほど**静電容量は大きくなります。
さらに調べる