現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
## 解説
この問題は、「電気設備技術基準の解釈」における**高圧架空電線と建造物との接近**に関する規定を問うものです。
### a)建造物と接近状態に施設される場合
離隔距離が小さく規定されている電線の種類は**ケーブル**です。
したがって、表中の電線の種類のうち \((1)\) は **ヲ:ケーブル** です。
また、建造物の屋根などの上部造営材に対して、高圧架空電線がその**上方**にある場合の離隔距離が規定されています。
よって \((2)\) は **ト:上方** です。
### b)建造物の下方に接近する場合
高圧架空電線が建造物の**下方**に接近して施設される場合、電線の種類に応じて、ケーブルでは \(0.4\,\text{m}\)、その他では \(0.8\,\text{m}\) 以上の離隔距離が必要です。
したがって \((3)\) は **ヨ:下方** です。
### c)離隔距離の特例
簡易な突出し看板など、人がその上部に乗るおそれがない造営材に接近する場合には、一定の条件を満たすことで、a)および b)の規定によらないことができます。
その条件として、電線に**高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル**を使用し、さらに高圧防護具で防護することが挙げられます。
すでに \((1)\) はケーブルなので、\((4)\) は **ヘ:特別高圧絶縁電線** です。
### d)離隔距離の定義
「離隔距離」とは、通常の気象条件で電線が対象物に最も接近する位置と、接近対象物との距離をいいます。
図では、C が「通常の気象条件で最も対象物に接近する電線の位置」、D が接近対象物側の点を表しているため、離隔距離は **CD** です。
したがって \((5)\) は **ル:CD** です。
## 正解
\[
(1)=\text{ヲ},\quad (2)=\text{ト},\quad (3)=\text{ヨ},\quad (4)=\text{ヘ},\quad (5)=\text{ル}
\]