カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 法規科目 (2024)令和6年度 A問題問4
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

## 考え方 図の各負荷の日負荷曲線から、24時間の電力量を求めます。 各負荷の1日の電力量は、階段状の負荷を時間ごとに区切って足し合わせます。 ### 1. 平均需要電力 負荷 a の電力量は \[ 3\times 6+5\times 2+6\times 2+5\times 2+7\times 2+6\times 6+5\times 2+3\times 2=116\ \text{MWh} \] 負荷 b の電力量は \[ 2\times 8+4\times 4+3\times 2+4\times 6+2\times 4=70\ \text{MWh} \] 負荷 c の電力量は \[ 1\times 10+2\times 2+1\times 2+2\times 4+1\times 6=30\ \text{MWh} \] したがって、総電力量は \[ 116+70+30=216\ \text{MWh} \] 平均需要電力は \[ \frac{216}{24}=9.00\ \text{MW} \] よって、(1) は **ニ** です。 ### 2. 総合負荷率 総合負荷の最大値は、図から負荷 a、b、c がそれぞれ \[ 6\ \text{MW},\quad 4\ \text{MW},\quad 2\ \text{MW} \] となる時間帯で、 \[ 6+4+2=12\ \text{MW} \] です。 総合負荷率は \[ \frac{\text{平均需要電力}}{\text{最大需要電力}}\times 100 =\frac{9.00}{12}\times 100=75.0\ \% \] よって、(2) は **ヌ** です。 ### 3. 不等率 不等率は、各負荷の最大需要電力の合計を、総合最大需要電力で割ったものです。 各負荷の最大需要電力は \[ a=7\ \text{MW},\quad b=4\ \text{MW},\quad c=2\ \text{MW} \] であるため、合計は \[ 7+4+2=13\ \text{MW} \] したがって、不等率は \[ \frac{13}{12}=1.08 \] よって、(3) は **ロ** です。 ### 4. 総合負荷が最大のときの総合力率 総合負荷が最大となるとき、各負荷は \[ a=6\ \text{MW},\quad b=4\ \text{MW},\quad c=2\ \text{MW} \] です。 力率はそれぞれ 60 %、80 %、100 % なので、無効電力は次のように求めます。 負荷 a では \[ \tan\theta_a=\frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.6}=\frac{0.8}{0.6}=\frac{4}{3} \] \[ Q_a=6\times \frac{4}{3}=8\ \text{Mvar} \] 負荷 b では \[ \tan\theta_b=\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}=\frac{0.6}{0.8}=0.75 \] \[ Q_b=4\times 0.75=3\ \text{Mvar} \] 負荷 c は力率 100 % なので \[ Q_c=0\ \text{Mvar} \] よって、総有効電力と総無効電力は \[ P=12\ \text{MW},\quad Q=8+3=11\ \text{Mvar} \] 総合力率は \[ \cos\theta=\frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}} =\frac{12}{\sqrt{12^2+11^2}} =0.737 \] したがって、 \[ 0.737\times 100=73.7\ \% \] よって、(4) は **リ** です。 ### 5. 変圧器に必要な最小容量 総合最大時の皮相電力は \[ S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{12^2+11^2}=16.3\ \text{MV\cdot A} \] 解答群では、これを満たす容量として **17.0 MV・A** を選びます。 よって、(5) は **ホ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。