現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
## 考え方
図の各負荷の日負荷曲線から、24時間の電力量を求めます。
各負荷の1日の電力量は、階段状の負荷を時間ごとに区切って足し合わせます。
### 1. 平均需要電力
負荷 a の電力量は
\[
3\times 6+5\times 2+6\times 2+5\times 2+7\times 2+6\times 6+5\times 2+3\times 2=116\ \text{MWh}
\]
負荷 b の電力量は
\[
2\times 8+4\times 4+3\times 2+4\times 6+2\times 4=70\ \text{MWh}
\]
負荷 c の電力量は
\[
1\times 10+2\times 2+1\times 2+2\times 4+1\times 6=30\ \text{MWh}
\]
したがって、総電力量は
\[
116+70+30=216\ \text{MWh}
\]
平均需要電力は
\[
\frac{216}{24}=9.00\ \text{MW}
\]
よって、(1) は **ニ** です。
### 2. 総合負荷率
総合負荷の最大値は、図から負荷 a、b、c がそれぞれ
\[
6\ \text{MW},\quad 4\ \text{MW},\quad 2\ \text{MW}
\]
となる時間帯で、
\[
6+4+2=12\ \text{MW}
\]
です。
総合負荷率は
\[
\frac{\text{平均需要電力}}{\text{最大需要電力}}\times 100
=\frac{9.00}{12}\times 100=75.0\ \%
\]
よって、(2) は **ヌ** です。
### 3. 不等率
不等率は、各負荷の最大需要電力の合計を、総合最大需要電力で割ったものです。
各負荷の最大需要電力は
\[
a=7\ \text{MW},\quad b=4\ \text{MW},\quad c=2\ \text{MW}
\]
であるため、合計は
\[
7+4+2=13\ \text{MW}
\]
したがって、不等率は
\[
\frac{13}{12}=1.08
\]
よって、(3) は **ロ** です。
### 4. 総合負荷が最大のときの総合力率
総合負荷が最大となるとき、各負荷は
\[
a=6\ \text{MW},\quad b=4\ \text{MW},\quad c=2\ \text{MW}
\]
です。
力率はそれぞれ 60 %、80 %、100 % なので、無効電力は次のように求めます。
負荷 a では
\[
\tan\theta_a=\frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.6}=\frac{0.8}{0.6}=\frac{4}{3}
\]
\[
Q_a=6\times \frac{4}{3}=8\ \text{Mvar}
\]
負荷 b では
\[
\tan\theta_b=\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}=\frac{0.6}{0.8}=0.75
\]
\[
Q_b=4\times 0.75=3\ \text{Mvar}
\]
負荷 c は力率 100 % なので
\[
Q_c=0\ \text{Mvar}
\]
よって、総有効電力と総無効電力は
\[
P=12\ \text{MW},\quad Q=8+3=11\ \text{Mvar}
\]
総合力率は
\[
\cos\theta=\frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}
=\frac{12}{\sqrt{12^2+11^2}}
=0.737
\]
したがって、
\[
0.737\times 100=73.7\ \%
\]
よって、(4) は **リ** です。
### 5. 変圧器に必要な最小容量
総合最大時の皮相電力は
\[
S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{12^2+11^2}=16.3\ \text{MV\cdot A}
\]
解答群では、これを満たす容量として **17.0 MV・A** を選びます。
よって、(5) は **ホ** です。
さらに調べる