第二種電気主任技術者試験 法規科目 (2024)令和6年度 B問題問7
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

## 解答 (1) **ヘ:電圧** (2) **リ:断路器** (3) **イ:パワーコンディショナ** (4) **ル:バイパス回路** (5) **ヲ:過熱** ## 解説 太陽電池セルは、日射量が最大でない時間帯でも、定格に近い**電圧**が発生していることがあります。したがって、絶縁抵抗測定などの点検作業では、感電や短絡に注意し、保護具の着用と安全手順の遵守が必要です。 直流回路では、電流が流れている状態で**断路器**を開放すると、アーク放電が発生するおそれがあります。直流アークは交流のように電流が自然にゼロになる瞬間がないため、消弧しにくい特徴があります。そのため、まず**パワーコンディショナ**の停止操作などにより、太陽電池発電システムを遮断してから作業します。 太陽電池モジュールの一部が影や汚れで発電できない場合、その部分のセルが負荷となり、ホットスポットの原因になります。通常は**バイパス回路**が電流の迂回路となって保護しますが、これが故障しているとセルが**過熱**し、焼損に至る可能性があります。 そのため、竣工検査や定期点検では、すべてのバイパス回路が正常に機能していることを確認することが望ましいとされています。特に雷の影響を受けた可能性がある場合は、定期点検を待たずに機能確認を行うことが重要です。