カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 電力科目 (2025)令和7年度 A問題問3
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

交流送電系統の送電電力は、おおむね次式で表されます。 \[ P=\frac{V_s V_r}{X}\sin\delta \] ここで、\(V_s\) は送電端電圧、\(V_r\) は受電端電圧、\(X\) は系統リアクタンス、\(\delta\) は相差角です。 送電電力が増加すると、同じ電圧・リアクタンス条件では \(\sin\delta\) が大きくなり、相差角 \(\delta\) は大きくなります。したがって、(1) は **拡大** です。 同期安定性を高める設備面の対策としては、系統リアクタンス \(X\) を小さくすることが有効です。送電線の多ルート化のほか、送電線に **直列コンデンサ** を設置すると、線路リアクタンスを補償できるため、(2) は **直列コンデンサ** です。 また、長距離送電線では中間点電圧を維持することが安定度向上に重要です。無効電力を高速に調整できる **SVC** は電圧維持に用いられるため、(3) は **SVC** です。 系統運用面では、系統電圧を高めに運用するほか、台風などで事故発生が懸念される場合に、事故の影響を小さくするよう **系統切替** を行うことがあります。したがって、(4) は **系統切替** です。 一方で、系統リアクタンスを低減すると短絡・地絡電流が増大しやすくなります。そのため、下位系統を **放射状系統** として、事故電流が過大にならないようにする対策が講じられます。したがって、(5) は **放射状系統** です。 以上より、正しい組合せは **ト,ホ,ヘ,ヌ,イ** です。