## 解答 空欄に入る語句は次のとおりです。 \[ (1)=\text{ねん架},\quad (2)=\text{鋼心アルミより線},\quad (3)=\text{山形鋼},\quad (4)=300,\quad (5)=\text{アークホーン} \] したがって,解答は **ヨ,チ,ヌ,ル,カ** です。 ## 各空欄の考え方 ### (1) ねん架 三相架空送電線では,各相の配置が固定されたままだと,各相のインダクタンスや静電容量が不平衡になります。 そこで,相配列を区間ごとに入れ替える配線を行います。これを **ねん架** といいます。 ねん架により,各相の線路定数を平均化し,電圧・電流の不平衡を小さくできます。 ### (2) 鋼心アルミより線 154 kV級の架空送電線では,軽量で導電性がよく,機械的強度も確保できる **鋼心アルミより線** が主に用いられます。 鋼心アルミより線は ACSR とも呼ばれ,中心部の鋼線で強度を受け持ち,外周のアルミ線で電流を流します。 ### (3) 山形鋼 鉄塔の構成材には,主に **鋼管** と **山形鋼** があります。 鋼管を用いた鉄塔を鋼管鉄塔,山形鋼を用いた鉄塔を山形鋼鉄塔といいます。 ### (4) 300 m 支持物間の距離を **径間** といいます。 154 kV級の架空送電線では,標準的な径間長はおよそ **300 m** 程度です。 ### (5) アークホーン がいし連の両端には,雷サージなどによる過電圧でフラッシオーバが発生したとき,アークをがいし本体から離して放電させるために **アークホーン** が取り付けられます。 これにより,がいし連の破損を防止します。