## 解答
空欄に入る語句は次のとおりです。
\[
(1)=\text{ねん架},\quad (2)=\text{鋼心アルミより線},\quad (3)=\text{山形鋼},\quad (4)=300,\quad (5)=\text{アークホーン}
\]
したがって,解答は **ヨ,チ,ヌ,ル,カ** です。
## 各空欄の考え方
### (1) ねん架
三相架空送電線では,各相の配置が固定されたままだと,各相のインダクタンスや静電容量が不平衡になります。
そこで,相配列を区間ごとに入れ替える配線を行います。これを **ねん架** といいます。
ねん架により,各相の線路定数を平均化し,電圧・電流の不平衡を小さくできます。
### (2) 鋼心アルミより線
154 kV級の架空送電線では,軽量で導電性がよく,機械的強度も確保できる **鋼心アルミより線** が主に用いられます。
鋼心アルミより線は ACSR とも呼ばれ,中心部の鋼線で強度を受け持ち,外周のアルミ線で電流を流します。
### (3) 山形鋼
鉄塔の構成材には,主に **鋼管** と **山形鋼** があります。
鋼管を用いた鉄塔を鋼管鉄塔,山形鋼を用いた鉄塔を山形鋼鉄塔といいます。
### (4) 300 m
支持物間の距離を **径間** といいます。
154 kV級の架空送電線では,標準的な径間長はおよそ **300 m** 程度です。
### (5) アークホーン
がいし連の両端には,雷サージなどによる過電圧でフラッシオーバが発生したとき,アークをがいし本体から離して放電させるために **アークホーン** が取り付けられます。
これにより,がいし連の破損を防止します。