1 / 1 問目
解説
電気関係報告規則では、自家用電気工作物について、一定の事故が発生した場合に設置者が産業保安監督部長へ報告する必要があります。
主な報告対象には、次のようなものがあります。
- 電気工作物に起因する感電・アーク等による死傷事故
- 電気工作物に起因する電気火災事故
- 一般送配電事業者等に供給支障を生じさせる事故、いわゆる波及事故
- 電気工作物の損壊などにより他人の物件に損害を与えた事故
- 一定の主要電気工作物の破損事故
各選択肢を確認します。
(1) は、屋内配線の過負荷による電気火災で建物が半焼しているため、報告対象です。
(2) は、自家用電気工作物の事故により一般送配電事業者に供給支障を生じさせているため、波及事故として報告対象です。
(3) は、高圧機器の操作に伴うアーク熱で作業者が火傷し入院しているため、電気工作物に係る死傷事故として報告対象です。
(5) は、構内柱の折損により構外の隣接需要家の建物を損傷させているため、他人の物件に損害を与えた事故として報告対象です。
一方、(4) は、高圧受電用真空遮断器が誤操作で損傷し操作不能になっただけであり、死傷事故、電気火災事故、波及事故、他物損傷事故などには該当しません。したがって、この中で報告すべき事故に該当しないものは **(4)** です。
さらに調べる