カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 電力科目 (2025)令和7年度 B問題問7
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

単相3線式は、1つの配電方式で単相100V負荷と単相200V負荷の両方に使用できる方式です。 負荷が平衡している場合、100V負荷を2つの電圧線に分けて接続します。全負荷容量を \(P\) とすると、単相2線式100Vの線電流は \[ I_2=\frac{P}{100} \] です。一方、単相3線式では負荷が半分ずつ分担されるので、各電圧線の電流は \[ I_3=\frac{P/2}{100}=\frac{P}{200}=\frac{1}{2}I_2 \] となります。したがって、(1) は **\(\frac{1}{2}\)** です。 次に、電線の長さと電力損失が同じ場合の所要銅量を考えます。電線抵抗は断面積に反比例するので、損失は概略 \(I^2R\) で比較できます。 単相2線式の損失を \[ P_{\mathrm{loss2}}=2I_2^2\frac{ ho l}{A_2} \] とします。単相3線式では平衡時に中性線電流は0となり、2本の電圧線に \(I_2/2\) が流れます。電線断面積を \(A_3\) とすると、損失は \[ P_{\mathrm{loss3}}=2\left(\frac{I_2}{2} ight)^2\frac{ ho l}{A_3} \] です。損失を等しくすると \[ 2I_2^2\frac{ ho l}{A_2}=2\left(\frac{I_2}{2} ight)^2\frac{ ho l}{A_3} \] より、 \[ A_3=\frac{A_2}{4} \] となります。単相3線式は3本、単相2線式は2本なので、銅量の比は \[ \frac{3A_3}{2A_2}=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{8} \] です。したがって、(2) は **\(\frac{3}{8}\)** です。 また、単相3線式では中性線が接地されています。そのため、200V回路であっても各電圧線の対地電圧は100Vとなります。よって、(3) は **100V** です。 一方、中性線が断線すると、2つの100V負荷が200V電源に直列接続されたような状態になります。このとき各負荷に加わる電圧は、負荷の **インピーダンスの絶対値** に比例して分配されます。 そのため、負荷が不平衡であると、一方の100V回路に定格を超える **過電圧** が発生し、機器の損傷や焼損につながるおそれがあります。 以上より、空欄は \[ (1)\ \frac{1}{2},\quad (2)\ \frac{3}{8},\quad (3)\ 100,\quad (4)\ \text{インピーダンス},\quad (5)\ \text{過電圧} \] となります。
会員登録・ログイン後に利用できます。