カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 法規科目 (2025)令和7年度 A問題問4
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

## 解説 ### a:周波数変動対策 日間周期の負荷変動に対しては、前日までに提出された需要計画などを基に、中央給電指令所などで**予想日負荷曲線**を作成します。 したがって、\((1)\) は **予想日負荷曲線** です。 また、数分以下の短時間の偶発的な負荷変動には、発電機の調速機による**ガバナフリー運転**で対応します。周波数が低下すると出力を上げ、周波数が上昇すると出力を下げることで、周波数を安定化します。 したがって、\((2)\) は **ガバナフリー** です。 ### b:系統周波数特性定数 需給不均衡量を \(\Delta P\)、周波数変化量を \(\Delta f\) とすると、系統周波数特性定数は \[ K=-\frac{\Delta P}{\Delta f} \] で表されます。 負荷容量が \(10000\,\text{MW}\) の系統で、発電電力が \(100\,\text{MW}\) 減少すると、供給不足分は \[ \frac{100}{10000}\times 100=1.0\,\% \] です。 系統周波数特性定数が \(1.0\,[\%\text{MW}/0.1\,\text{Hz}]\) なので、\(1.0\%\) の需給不均衡に対して周波数変化は \(0.1\,\text{Hz}\) です。 発電電力が減少した場合は供給不足となるため、周波数は**低下**します。 したがって、\((3)\) は **0.1**、\((4)\) は **低下** です。 ### c:負荷の自己制御性 周波数が上昇すると、電動機の回転速度が上がり、負荷の消費電力が増加します。逆に、周波数が低下すると、負荷の消費電力が減少します。 このように、負荷自体が周波数変化を打ち消す方向に働く性質を、負荷の**自己制御性**といいます。 したがって、\((5)\) は **自己制御性** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。