カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 法規科目 (2025)令和7年度 B問題問5
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

太陽電池発電設備は、出力規模などにより、一般用電気工作物、小規模事業用電気工作物、事業用電気工作物に分類されます。 出力が \(10\,\text{kW}\) 未満の太陽電池発電設備は、一般用電気工作物に分類されます。したがって、空欄(1)は **10** です。 出力が \(10\,\text{kW}\) 以上 \(50\,\text{kW}\) 未満の太陽電池発電設備は、小規模事業用電気工作物に分類されます。したがって、空欄(2)は **50** です。 整理すると、次のようになります。 \[ \begin{array}{c|c} \text{区分} & \text{太陽電池発電設備の出力} \\ \hline \text{一般用電気工作物} & 10\,\text{kW未満} \\ \text{小規模事業用電気工作物} & 10\,\text{kW以上}50\,\text{kW未満} \\ \text{事業用電気工作物} & \text{上記以外} \end{array} \] また、電気工作物は区分にかかわらず、主務省令で定める技術基準に適合している必要があります。そのため、空欄(3)は **①〜③全て** です。 使用前自己確認については、一般用電気工作物を除き、小規模事業用電気工作物および事業用電気工作物が対象となります。したがって、空欄(4)は **②及び③** です。 主任技術者の選任については、事業用電気工作物では必要ですが、一般用電気工作物および小規模事業用電気工作物では選任しなくてもよいとされます。したがって、空欄(5)は **①及び②** です。 以上より、正解は **(1)ホ、(2)ル、(3)カ、(4)ヲ、(5)チ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。