現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
## 解説
この問題は、「電気設備技術基準」「電気設備技術基準の解釈」及び「電気事業法施行規則」における用語の定義を問う問題です。
### a)開閉所
開閉所は、構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所です。
ただし、発電所、蓄電所、変電所及び需要場所以外のものをいいます。
したがって、空欄(1)は **蓄電所** です。
**答え:(1)カ**
### b)配電線路
配電線路は、発電所、蓄電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間、又は需要設備相互間の電線路及びこれに付属する電気工作物をいいます。
したがって、空欄(2)は **需要設備** です。
**答え:(2)ヨ**
### c)小勢力回路
小勢力回路とは、電磁開閉器の操作回路、呼鈴、警報ベルなどに接続する回路で、最大使用電圧が **60 V以下** のものをいいます。
したがって、空欄(3)は **60** です。
**答え:(3)ト**
### d)難燃性と不燃性
難燃性とは、炎を当てても燃え広がらない性質です。
そのうち、炎を当てても燃えない性質を **不燃性** といいます。
なお、炎を取り去ると自然に消える性質は **自消性** です。混同しないようにしましょう。
**答え:(4)ハ**
### e)自立運転
分散型電源が連系している電力系統から解列された状態で、当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態を **自立運転** といいます。
単独運転は、系統から解列されたにもかかわらず分散型電源が運転を継続する状態を指す用語であり、本問の「構内負荷にのみ」という条件からは自立運転が該当します。
**答え:(5)ニ**
以上より、正しい組合せは **カ,ヨ,ト,ハ,ニ** です。
さらに調べる