送電線と通信線が接近して長い区間で並行・交差すると、通信線に誘導障害を及ぼすことがあります。 各空欄は次のように考えます。 - **(1):静電誘導** 送電線の電圧によって、通信線との間の静電容量を通じて電圧が誘導されます。これは**静電誘導**です。 - **(2):相互の位置** 静電誘導の大きさは、送電線と通信線の距離や配置など、両者の**相互の位置**に大きく左右されます。 - **(3):ねん架** 送電線の各相の位置を入れ替えて、各相による誘導の不平衡を小さくする方法を**ねん架**といいます。ねん架が不十分だと、常時でも通信線に静電誘導電圧が生じやすくなります。 - **(4):地絡** 電磁誘導は、送電線に大きな故障電流が流れたときに問題になります。特に送電線で**地絡故障電流**が流れると、通信線に大きな電磁誘導電圧が生じるおそれがあります。 - **(5):逆相配列** 2回線垂直配列の送電線では、各回線の相配置を逆にする**逆相配列**を採用すると、誘導の影響を打ち消しやすくなります。 したがって、正しい組合せは **(1) ヨ、(2) チ、(3) イ、(4) ロ、(5) ワ** です。