現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
避雷器は、雷サージから配電用機器を保護するための装置です。
(1) は **破壊電圧** です。避雷器は、保護対象機器が絶縁破壊する前に動作する必要があります。そのため、機器の破壊電圧より低い電圧で放電を開始します。
\[
V_{\text{避雷器の動作電圧}} < V_{\text{機器の破壊電圧}}
\]
(2) は **続流** です。避雷器は雷サージを大地へ逃がした後、電源から流れ続けようとする続流を自動的に遮断し、通常の運転状態に戻します。
(3) は **連接** です。避雷器の接地は接地抵抗をできるだけ小さくし、配電用機器の接地や架空地線の接地と連接接地することが望ましいです。これにより接地電位差を小さくし、保護効果を高められます。
(4) は **誘導雷** です。架空地線は、雷によって配電線に誘導される誘導雷サージの低減に効果があります。その効果を高めるため、架空地線の接地とも連接接地します。
(5) は **前後** です。常時開放の開閉器では、開放点の両側から雷サージが侵入する可能性があります。そのため、一般に開閉器の前後に避雷器を取り付けることが望ましいです。
したがって、正しい組合せは **ヌ,ヘ,イ,ハ,ホ** です。