現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
低圧幹線の施設に関する「電気設備技術基準の解釈」の規定を問う穴埋め問題です。
低圧幹線は、まず物理的な危険を避ける必要があります。したがって、**損傷を受けるおそれがない場所**に施設します。よって、(1) は **損傷** です。
次に、低圧幹線の電線は、各部分を通じて供給される負荷電流に耐えられる必要があります。このため、電線の **許容電流** は、その部分に接続される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上でなければなりません。よって、(2) は **許容電流** です。
ただし、負荷に電動機が含まれる場合は注意が必要です。電動機は始動時に大きな電流が流れるため、ここでは「電動機又はこれに類する **起動電流** が大きい電気機械器具」と表現されます。よって、(3) は **起動電流** です。
電動機等の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合には、次のように補正します。
- 電動機等の定格電流の合計が \(50\,\text{A}\) 以下の場合:その合計の **1.25倍**
- 電動機等の定格電流の合計が \(50\,\text{A}\) を超える場合:その合計の **1.1倍**
したがって、(4) は **50** です。
また、幹線の電流値は、負荷が常に同時に最大使用されるとは限らないため、条件が明らかな場合には補正できます。この補正に用いられる代表的なものが **需要率** や力率です。よって、(5) は **需要率** です。
以上より、正しい組合せは
\[
(1)\text{損傷},\quad (2)\text{許容電流},\quad (3)\text{起動電流},\quad (4)50,\quad (5)\text{需要率}
\]
となるため、解答は **イ,ヲ,リ,ロ,ホ** です。
さらに調べる