現在の小問:(a) /
1 / 5 問目
解説
## 解説
電力系統の中性点接地方式に関する基本事項を整理する問題です。
### a)有効接地
一線地絡時に、健全相の対地電圧上昇が通常時の \(1.3\) 倍以下に抑えられる接地方式を**有効接地**といいます。
したがって、(1)は**有効**です。
### b)非接地方式の健全相電圧上昇
中性点を接地しない非接地方式では、一線地絡時に健全相の対地電圧が線間電圧相当まで上昇します。
通常時の相電圧を \(V\) とすると、線間電圧は
\[
\sqrt{3}V
\]
であるため、健全相対地電圧は \(\sqrt{3}\) 倍に上昇します。
したがって、(2)は**\(\sqrt{3}\)**です。
### c)直接接地方式の通信線への影響
直接接地方式では、地絡電流が大きいため保護リレーの動作は確実になります。
一方で、大きな地絡電流により周囲の通信線に**電磁誘導障害**を与えることがあります。
したがって、(3)は**電磁誘導**です。
### d)抵抗接地方式と絶縁レベル
抵抗接地方式では、中性点に抵抗を入れて一線地絡電流を抑制します。
高抵抗接地方式は地絡電流が小さいため、通信線への誘導障害は少なくなります。しかし、健全相の対地電圧上昇が大きくなるので、機器の**絶縁レベル**を低減しにくい欠点があります。
したがって、(4)は**絶縁**です。
### e)消弧リアクトル接地方式
消弧リアクトル接地方式では、中性点をリアクトルで接地します。
そのリアクトルのインダクタンスと送電線の対地静電容量を**並列共振**させることで、地絡点に流れる電流を小さくし、故障点アークを自然消弧させます。
したがって、(5)は**並列**です。
さらに調べる