電力系統の周波数調整に関する用語を、変動の時間スケールに対応させて考える問題です。
同期発電機の周波数と回転速度には、極数を \(P\)、回転速度を \(n\) rpm とすると、
\[
f=\frac{P n}{120}
\]
の関係があります。したがって、周波数の変動は同期発電機の回転数の変動を意味します。
まず、系統周波数が大きく低下すると、一部の発電機が停止し、それによりさらに周波数が低下して他の発電機も停止する連鎖的な現象が起こります。これは **周波数異常現象** です。よって、(1) は **ヌ** です。
長周期の負荷変動は、日負荷曲線などからある程度予測できます。そのため、発電機の出力をあらかじめ計画的・経済的に配分して指令します。これは **経済負荷配分** です。よって、(2) は **ヲ** です。
それより短い周期の需要変動には、周波数変化を検出して発電機出力を自動制御する **負荷周波数制御** で対応します。よって、(3) は **ト** です。
さらに短周期の変動は、発電機の調速機が自動的に応動する **ガバナフリー運転** と、負荷の自己制御性によって吸収されます。よって、(4) は **リ** です。
回転機負荷では、周波数が下がると回転速度が下がり、結果として **消費電力** も下がります。このように負荷自身が周波数低下を抑える方向に働く性質を、負荷の自己制御性といいます。よって、(5) は **ホ** です。
以上より、正解は **ヌ,ヲ,ト,リ,ホ** です。