現在の小問:(1) /
1 / 8 問目
解説
この問題は、「電気設備技術基準の解釈」における**地絡遮断装置の施設義務とその例外**を問う穴埋め問題です。
金属製外箱を有し、使用電圧が \(60\,\mathrm{V}\) を超える低圧機械器具に接続する電路には、原則として地絡時に自動的に電路を遮断する装置、すなわち漏電遮断器などを施設します。
ただし、一定の安全措置や設置条件を満たす場合は例外として扱われます。
各空欄は次のとおりです。
- \((1)\):**簡易接触**
「簡易接触防護措置」を施す場合は例外になります。したがって **ロ** です。
- \((2)\):**乾燥した**
機械器具を乾燥した場所に施設する場合は、地絡による危険が比較的小さいため例外となります。したがって **ネ** です。
- \((3)\):**150**
機械器具の対地電圧が \(150\,\mathrm{V}\) 以下の場合、水気のある場所以外であれば例外になります。したがって **カ** です。
- \((4)\):**2重絶縁構造**
電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の機械器具は、感電防止上安全性が高いため例外となります。したがって **イ** です。
- \((5)\):**誘導電動機**
誘導電動機の二次側電路に接続されるものは例外として扱われます。したがって **ホ** です。
- \((6)\):**非接地**
絶縁変圧器の機械器具側電路を非接地とする場合、地絡電流が流れにくくなるため例外になります。太陽電池モジュールに接続する直流電路でも、条件の一つとして非接地であることが求められます。したがって **リ** です。
- \((7)\):**漏電遮断器**
機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、電源引出部が損傷を受けないように施設する場合は例外となります。したがって **ヨ** です。
- \((8)\):**450**
太陽電池モジュールに接続する直流電路では、条件として直流電路の対地電圧が \(450\,\mathrm{V}\) 以下であることが求められます。したがって **ツ** です。
よって、空欄の組合せは
\[
(1)ロ,
(2)ネ,
(3)カ,
(4)イ,
(5)ホ,
(6)リ,
(7)ヨ,
(8)ツ
\]
となります。
さらに調べる