1 / 1 問目
解説
低圧架空引込線の電線の強さ・太さに関する規定を問う問題です。
「電気設備技術基準の解釈」では、低圧架空引込線について、電線にケーブルを使用する場合を除き、次のように定められています。
- 原則:引張強さ \(2.30\,\text{kN}\) 以上のもの、または直径 \(2.6\,\text{mm}\) 以上の硬銅線を使用する。
- ただし、径間が \(15\,\text{m}\) 以下の場合:引張強さ \(1.38\,\text{kN}\) 以上のもの、または直径 \(2.0\,\text{mm}\) 以上の硬銅線を使用できる。
したがって、空白は次のようになります。
\[
(ア)=2.6,\quad (イ)=15,\quad (ウ)=2.0
\]
よって、正しい組合せは **(2)** です。
さらに調べる