**正解は**
(1) ヌ:3、(2) ニ:抵抗、(3) ヲ:波高値、(4) ホ:2、(5) ヨ:\(L\frac{dI}{dt}\) です。
無負荷送電線の投入時には、送電線がコンデンサのように充電された状態になっていることがあります。残留電荷がある状態で再投入すると、開閉サージにより対地電圧が大きく上昇します。
特に、送電線に電源電圧の波高値で電荷が残留している場合、最大で電源電圧の波高値のおよそ **3倍** まで上昇する可能性があります。したがって、(1) は **3** です。
この開閉サージを抑制するため、500 kV 系統では、投入時に抵抗を介してサージを小さくする **抵抗付遮断器** が用いられます。したがって、(2) は **抵抗** です。
また、地絡故障電流を遮断する場合、短絡インピーダンスの抵抗分が無視できると、電流は電圧に対して約 \(90^\circ\) 遅れます。そのため、電流が零値を通過する瞬間には、電源電圧はほぼ波高値になります。
したがって、遮断直後の電源側端子の対地電圧は、平常時の交流電圧の **波高値** となります。よって、(3) は **波高値** です。
このとき過渡的な電圧、すなわち過渡回復電圧の最大値は、平常時の波高値のおよそ **2倍** になります。よって、(4) は **2** です。
さらに、変圧器の励磁電流のような小さな遅相電流を遮断する場合、電流裁断によって電流が急激に変化します。インダクタンス \(L\) に流れる電流を \(I\) とすると、端子電圧は
\[
v = L\frac{dI}{dt}
\]
で表されます。電流変化率 \(\frac{dI}{dt}\) が大きいほど高い過電圧が発生するため、(5) は **\(L\frac{dI}{dt}\)** です。