現在の小問:(1) /
1 / 6 問目
解説
誘導発電機の二次励磁方式に関する穴埋め問題です。
かご形誘導発電機では、系統へ直接併入すると突入電流が大きくなります。そのため、突入電流を制限する装置として一般に**ソフトスタート装置**を用います。したがって、(1) は **チ** です。
巻線形誘導発電機では、二次側をインバータで励磁します。このとき二次側に加える交流は、回転子と同期磁界との差に対応する**滑り周波数**の交流です。したがって、(2) は **ヌ** です。
滑りを
\[
s=\frac{\omega_1-\omega_2}{\omega_1}
\]
とすると、一次側から二次側へ電磁誘導で供給される電力を同期ワット \(P_2\) としたとき、二次銅損は一般に
\[
P_{2c}=sP_2
\]
で表されます。したがって、(3) は **タ** です。
二次励磁方式では、この滑り電力に相当する部分をインバータが扱います。回転子角速度 \(\omega_2\) が電源角周波数 \(\omega_1\) より大きいとき、
\[
\omega_2>\omega_1
\]
なので、滑りは
\[
s=\frac{\omega_1-\omega_2}{\omega_1}<0
\]
となります。よって、(4) は **イ** です。この場合、インバータは滑りによる電力を吸収し、双方向電力変換が可能であれば系統へ返還できます。
一方、滑りが正、すなわち \(s>0\) の場合でも発電動作は可能です。したがって、(5) は **ホ** です。
損失を無視すると、機械的に取り出される動力は
\[
P_m=(1-s)P_2
\]
で表されます。したがって、風車による機械的な動力は \((1-s)P_2\) であり、(6) は **ソ** です。
以上より、解答は **チ、ヌ、タ、イ、ホ、ソ** です。
さらに調べる