現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
低圧電路の絶縁監視方式に関する穴埋め問題です。
主変圧器の二次側低圧電路では、二次側の接地は一般に **B種接地工事** です。したがって、接地線に流れる漏洩電流 \(I_0\) を検出する方式は、B種接地工事の接地線を用いるので、(1) は **ヨ:B種** です。
\(I_0\) 方式では、漏洩電流には絶縁抵抗による有効分だけでなく、電路と大地間の静電容量による充電電流も含まれます。
\[
I_0 = I_{0r} + I_{0c}
\]
ここで、\(I_{0r}\) は絶縁抵抗による電流成分、\(I_{0c}\) は対地静電容量による電流成分です。対地静電容量が大きいと、絶縁不良がなくても \(I_{0c}\) が大きくなり、\(I_0\) が大きく見えることがあります。よって、(2) は **ル:対地静電容量** です。
また、\(I_0\) 方式や \(I_{0r}\) 方式には共通の課題があります。接地されている相は大地との電位差が小さいため、**接地相の絶縁劣化**は検出しにくくなります。したがって、(3) は **ワ:接地相** です。
さらに、複数の非接地相で漏洩電流が発生した場合、それらがベクトル的に打ち消し合うと、接地線に現れる合成電流が小さくなり、異常を検出できないことがあります。よって、(4) は **ニ:打ち消し合う** です。
これらの課題を改善する方式として \(I_{gr}\) 方式があります。\(I_{gr}\) 方式では、商用周波数とは **異なる周波数** の監視電源電圧をB種接地工事の接地線を介して加え、その監視電源による電流 \(I_g\) から、対地絶縁抵抗による成分 \(I_{gr}\) を検出します。したがって、(5) は **ト:異なる周波数** です。
以上より、正解は **ヨ、ル、ワ、ニ、ト** です。