カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2025)令和7年度上期 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

**正解は(1)**です。 金属ダクト工事に関する「電気設備技術基準の解釈」の規定を確認します。 - ダクト内に収める絶縁電線の断面積の総和は、原則としてダクト内部断面積の \(20\%\) 以下です。したがって、(ア) は **20** です。 - ただし、電光サイン装置、出退表示灯、制御回路などの配線だけを収める場合は、ダクト内部断面積の \(50\%\) 以下とすることができます。したがって、(イ) は **50** です。 - ダクト相互は、堅ろうに、かつ、**電気的**に完全に接続する必要があります。したがって、(ウ) は **電気的** です。 - 接地工事の区分は、低圧屋内配線の**使用電圧**によって決まります。したがって、(エ) は **使用** です。 - 使用電圧が \(300\text{V}\) を超える場合は原則としてC種接地工事ですが、所定の**接触**防護措置を施す場合はD種接地工事とすることができます。したがって、(オ) は **接触** です。 よって、組合せは \[ (ア, イ, ウ, エ, オ)=(20, 50, 電気的, 使用, 接触) \] となり、正しい選択肢は **(1)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。