GR付PASは、地絡保護機能をもつ高圧交流負荷開閉器です。
PASは**負荷電流**を開閉できますが、**短絡電流**のような大電流を遮断する能力はありません。
そのため、GR付PASの**負荷側**から受電用遮断器までの間で**短絡事故**が発生した場合、PASはすぐには開放せず、開放命令を一時的に記憶して待機します。
その後、一般送配電事業者側の配電用変電所の遮断器が動作して配電線が停電し、無電圧になったことを確認してから、PASが**開放動作**を行います。
これにより、配電用変電所の遮断器が再投入されたときには、事故点は既にPASで切り離されています。したがって、配電線の再閉路が成功し、需要家構内の事故が周囲の需要家へ影響する**波及事故**として扱われません。
よって、空欄は次の組合せです。
- (ア):短絡
- (イ):負荷
- (ウ):開放
- (エ):波及
したがって、正解は **(5)** です。