カコモンプール
第一種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度 B問題問6
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 7 問目

解説

## 解説 ### (1) アドミタンス行列 ノードアドミタンス行列では、対角成分はそのノードに接続されるブランチアドミタンスの和、非対角成分はノード間ブランチアドミタンスの負号付きです。 したがって、図の3ノード系では \[ \dot{Y}=\begin{bmatrix} \dot{y}_{12} & -\dot{y}_{12} & 0\\ -\dot{y}_{12} & \dot{y}_{12}+\dot{y}_{23} & -\dot{y}_{23}\\ 0 & -\dot{y}_{23} & \dot{y}_{23} \end{bmatrix} \] となるので、(1)は **イ** です。 ### (2) 電力方程式 ノード \(i\) に注入される複素電力は、\(S_i=P_i+jQ_i\) と表されます。遅れの無効電力を正とする定義では、電力方程式は \[ P_i=\sum_{j=1}^{3}Y_{ij}V_iV_j\cos(\delta_{ij}-\theta_{ij}) \] \[ Q_i=\sum_{j=1}^{3}Y_{ij}V_iV_j\sin(\delta_{ij}-\theta_{ij}) \] となります。よって、(2)は **ホ** です。 ### (3), (4) 抵抗分を無視した近似 ブランチの抵抗成分を無視すると、\(g_{ij}=0\) なので \[ \dot{y}_{ij}=-jb_{ij} \] です。アドミタンス行列の非対角成分は \(-\dot{y}_{ij}=jb_{ij}\) となるため、その位相角は \[ \theta_{12}=\theta_{23}=\frac{\pi}{2} \] です。したがって、(3)は **ル** です。 また、\(V_1=V_2=V_3=1.0\)、\(\sin\delta_{21}\simeq\delta_{21}\)、\(\sin\delta_{23}\simeq\delta_{23}\) を用いると、ノード2の有効電力は \[ P_2=b_{12}\sin\delta_{21}+b_{23}\sin\delta_{23} \] \[ P_2\simeq b_{12}\delta_{21}+b_{23}\delta_{23} \] となります。よって、(4)は **カ** です。 ### (5), (6) 発電機ノードの拘束条件 潮流計算では、発電機が接続されるPVノードでは、有効電力出力 \(P\) とノード電圧の大きさ \(V\) を指定します。 この電圧の大きさを制御する代表的な機能は **AVR**、すなわち自動電圧調整器です。 したがって、(5)は **ソ**、(6)は **ツ** です。 ### (7) スラックノード スラックノードは、系統全体の有効電力の需給不平衡を調整します。特に、潮流計算では系統全体の **送電損失** を補償する役割を持ちます。 よって、(7)は **タ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。