カコモンプール
第一種電気主任技術者試験 機械科目 (2024)令和6年度 A問題問2
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

避雷器は、雷サージや開閉サージによる過電圧から電力機器を保護する装置です。 (1) 過電圧は瞬時値の最大値で評価するため、ここは**波高値**です。 (2) 避雷器が放電した後、電源電圧によって流れ続ける電流を**続流**といいます。避雷器は、この続流を短時間で遮断し、系統を正常状態に復帰させる必要があります。 (3) 避雷器の放電中に、避雷器の両端子間に発生する電圧を**制限電圧**といいます。制限電圧は、保護対象機器の耐電圧レベルより低くなければなりません。 (4) 避雷器の保護性能や復帰性能を表すために用いられる放電電流の規定値は、**公称放電電流**です。 (5) 現在主流のギャップレス避雷器には、非直線性に優れた**酸化亜鉛**素子が用いられています。酸化亜鉛素子は、通常時は高抵抗、過電圧時は低抵抗となる性質をもちます。 したがって、空欄は順に \[ (1)=\text{波高値},\quad (2)=\text{続流},\quad (3)=\text{制限電圧},\quad (4)=\text{公称放電電流},\quad (5)=\text{酸化亜鉛} \] となります。
会員登録・ログイン後に利用できます。