カコモンプール
第一種電気主任技術者試験 法規科目 (2024)令和6年度 A問題問2
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

電力保安通信線については、設置場所における外力や架空施設としての機械的強度を確保するため、電気設備技術基準の解釈に定める方法で施設する必要があります。 ### (1) 重量物の圧力を受けるおそれがある場所では、通信線に加わる外力は重量物による**機械的衝撃**です。したがって、この衝撃への対策として、防護又は耐衝撃性を備えた通信線を用いることになります。 よって (1) は **ル** です。 ### (2) 重量物による圧力又は機械的衝撃を受けるおそれがある箇所では、通信線そのものの保護として、適当な**防護装置**を設ける方法が認められています。 よって (2) は **リ** です。 ### (3) ケーブルをちょう架するためのちょう架用線は、原則として金属線からなるより線とします。一方、光通信のための**光ファイバケーブル**をちょう架する場合は、この原則の例外として扱われます。また、架空地線を利用して施設できるのも光ファイバケーブルです。 よって (3) は **チ** です。 ### (4) ちょう架用線には、荷重が加わったときにも必要な引張強さに対する安全率を確保することが求められます。架空線の張力は、支点間での線のたるみである**弛度**により調整されます。したがって、所定の安全率を満たすような弛度で施設します。 よって (4) は **ロ** です。 ### (5) 架空電力保安通信線に硬銅線を用いる場合、ケーブルを除き、引張強さが \(2.30\,\mathrm{kN}\) 以上のもの、又は直径 \(2.6\,\mathrm{mm}\) 以上のものを使用します。この規定により、直径の下限値は \(2.6\,\mathrm{mm}\) です。 よって (5) は **ヨ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。