カコモンプール
第一種電気主任技術者試験 法規科目 (2024)令和6年度 A問題問3
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

### a) 低圧電線路の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の \(\frac{1}{2000}\) を超えないように施設しなければなりません。したがって、漏えい電流の基準となるのは最大供給電流です。 よって、(1) は **カ** です。 ### b) 電気使用場所における低圧電路では、使用電圧が \(300\,\mathrm{V}\) 以下であり、対地電圧が \(150\,\mathrm{V}\) 以下の場合、電線相互間および電路と大地との間の絶縁抵抗値は \(0.1\,\mathrm{M\Omega}\) 以上とされます。 対地電圧が \(150\,\mathrm{V}\) を超え、使用電圧が \(300\,\mathrm{V}\) 以下の場合は \(0.2\,\mathrm{M\Omega}\) 以上、\(300\,\mathrm{V}\) を超える場合は \(0.4\,\mathrm{M\Omega}\) 以上です。 よって、(2) は **ニ** です。 ### c) 高圧および特別高圧の電路は、通常時の電圧だけでなく、事故時に発生し得る異常電圧を考慮しても、絶縁破壊による危険のおそれがない絶縁性能を備える必要があります。 よって、(3) は **ホ** です。 ### d) 最大使用電圧が \(7000\,\mathrm{V}\) 以下の交流電路は、電路と大地との間に最大使用電圧の \(1.5\) 倍の交流電圧を連続して \(10\) 分間加えたとき、これに耐える性能を有することが求められます。多心ケーブルでは、心線相互間および心線と大地との間について試験します。 したがって、(4) は **イ**、(5) は **ヘ** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。