現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
### a) 波及事故の定義
自家用電気工作物による波及事故は、自家用電気工作物の**破損**、または自家用電気工作物の誤操作若しくは操作しないことによって、一般送配電事業者等の供給支障を発生させた事故をいう。
したがって、(1) は **ハ** です。
自家用電気工作物を操作すべき場面で操作しないことも、供給支障につながる原因となり得る。文脈上、「誤操作若しくは操作しないこと」と続く。
したがって、(2) は **ヲ** です。
### b) 架空配電系統における再送電
雷や樹木の一時的な接触による地絡では、事故原因が短時間でなくなる場合がある。このため、配電用変電所で遮断した後、一定時間を経過してから**自動的に**再送電することで、停電時間の短縮を図る。
ただし、事故点が自家用電気工作物側にあり、開閉器などで事故区間が切り離されていないときは、再送電により再び事故電流が流れる。この場合は供給支障となる。
したがって、(3) は **ヌ** です。
系統と接続する電圧が3,000 V以上の自家用電気工作物で波及事故が生じた場合、設置者は、その設置場所を管轄する産業保安監督部長へ報告する必要がある。
したがって、(4) は **イ** です。
### c) 高圧地中引込ケーブルの地絡事故
高圧地中引込ケーブルでは、絶縁体内部に水分の影響による微小な劣化経路が生じ、絶縁破壊に至る**水トリー**現象が地絡事故の原因となることがある。
E-Eタイプのケーブルは、内部半導電層・絶縁体・外部半導電層を3層同時押出成形とし、水トリー現象に対する耐性を高めたものである。
したがって、(5) は **カ** です。
さらに調べる