## a) 低圧保安工事 木柱の風圧荷重に対する安全率は、低圧保安工事では **2.0以上**とされます。また、木柱の太さは、地表側の太い部分である元口ではなく、細い側である**末口**において直径12 cm以上必要です。 したがって、(1) は **ワ**、(2) は **ソ** です。 ## b) 高圧保安工事 高圧保安工事に用いる電線は、ケーブルの場合を除き、引張強さが8.01 kN以上のもの、又は直径5 mm以上の**硬銅線**でなければなりません。 また、支持物がB種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱である場合の径間は、原則として150 m以下です。ただし、所定以上の引張強さをもつ電線又は所定断面積以上の硬銅より線を用い、かつ支持物にB種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱又は鉄塔を使用する場合には、この径間制限は適用されません。 したがって、(3) は **リ**、(4) は **ハ** です。 ## c) 連鎖倒壊の防止 低圧又は高圧架空電線路の支持物で、**直線路**が連続する箇所では、倒壊が連鎖するおそれがあります。このため必要に応じて、電線路に平行な方向の支線と、電線路に直角な方向の支線を設けます。 具体的には、16基以下ごとに電線路に**平行な**方向へ両側支線を設け、さらに5基以下ごとに電線路と**直角の**方向へ両側支線を設けます。 したがって、(5) は **レ**、(6) は **カ**、(7) は **チ**、(8) は **ヘ** です。